0
0

با عرض سلام

من برای مدلسازی کف بتن ارمه از المان SHELL و برای مدلسازی ستون های بتن آرمه ام از المان SOLID استفاده کرده ام ضمنا ابعاد ستون ها رو هم روی SHELL پارتیشن بندی کرده ام. زمانیکه برای اتصال آنها از قید TIE استفاده میکنم به مشکلات زیر برمیخورم:

  1. آیا باید برای محل اتصال ستون طبقه پایین و سطح زیرین SHELL و همچنین محل اتصال ستون طبقه بالا و سطح بالایی SHELL جداگانه قید TIE اعمال کنم؟؟(یا اینکه کافیه در یک قید ستونهای پایین و بالا رو به عنوان MASTER SURFACE و SHELL رو به عنوان SLAVE SURFACE در نظر بگیرم)
  2. در هر دو حالت بالا در DATA FILE هشدار زیر رو دارم:

 ***WARNING: THE FOLLOWING SLAVE NODES INVOLVED IN *TIE,

          ARE WITHIN COMBINED MASTER AND SLAVE THICKNESS AWAY FROM

          THEIR PROJECTION POINTS ON THE MASTER SURFACE. THE

      COORDINATES OF THESE NODES HAVE THEREFORE NOT BEEN

  ADJUSTED.

من نمیدونم این هشدار چقدر مهمه و چقدر نتایج رو تحت تاثیر قرار میده؟؟

آیا برای این اتصال قید مناسب تری سراغ دارید؟؟

البته به عنوان یه راه حل دیگه ابعاد ستون ها رو روی المان SHELLحذف کرده و برای اتصال کف به ستون از قید SHELL TO SOLID COUPLING استفاده کردم که بعد از RUN بلافاصله خطای DISTORTION رو داد.

معذرت میخام که طولانی شد و از صبرتون تشکر میکنم.

موفق باشید.

 

هر کاری کردم نتونستم عکسشو بذارم از گزینه گذاشتن / ویرایش عکس هم استفاده کردم

 

0
0

استفاده از یک قید tie برای کل تیر و ستون کافی است و هشداری که می دهد مربوط به نقاط خارج از محدوده tie است و مهم نیست. روشی که رفته اید صحیح است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید